Skille vs Vario

Skriv her hvis du ikke kan finde en passende kategori til dit emne.

Skille vs Vario

Indlægaf HrAndersen » fre 24. nov 2017 16:31

Er der nogen der kan se om dette er en vario eller en skilletrafo ? Den har intet navn, sikring bagpå og umiddelbart ingen jord. Hvis jeg skal ind i den for at se, hvad skal jeg så kikke efter ?

IMG_1646.JPG


hmm . . . Billedet ligger ned på en computer men ikke på en mobil . . .
Du har ikke de nødvendige tilladelser til at se vedhæftede filer i dette indlæg.
Senest rettet af HrAndersen fre 24. nov 2017 17:15, rettet i alt 2 gange.
Mvh
Michael


Jeg går primært efter udseende . . . det indvendige skal vi nok få styr på.
HrAndersen
 
Indlæg: 860
Tilmeldt: 01 jun 2011
Geografisk sted: 2200
Lokalitet: København

Re: Skille vs Vario

Indlægaf rørglad » fre 24. nov 2017 17:05

Det kan du se på et Ohmmeter. Hvis du måler 0 eller en meget lille modstand imellem udgangen og netledningen, er det IKKE en skille.
Og så en mulig fremgangsmåde, som jeg nok ikke burde anbefale. Forbind et af hullende i udgangen til f.eks en radiator via en glødepære. Hvis dit HFI relæ slår fra, er det heller ikke en skille-vario.
rørglad
 
Indlæg: 454
Tilmeldt: 07 feb 2011
Lokalitet: 8800 Viborg

Re: Skille vs Vario

Indlægaf HrAndersen » fre 24. nov 2017 20:08

. . altså der er slet ikke gennemgang mellem "udgang" (stikkontakten på vario) og netledning (den der puttes i 220v) eller har jeg misforstået det :)

Den anden fremgangsmåde venter jeg lige med, bor i en gammel københavner lejlighed uden jord og latterlige El-installationer

Men jeg bruger den jo også kun til opstart og "opvarmning" af apparater, var bare lidt nysgerrig.
Mvh
Michael


Jeg går primært efter udseende . . . det indvendige skal vi nok få styr på.
HrAndersen
 
Indlæg: 860
Tilmeldt: 01 jun 2011
Geografisk sted: 2200
Lokalitet: København

Re: Skille vs Vario

Indlægaf mcs_5 » fre 24. nov 2017 20:20

HrAndersen skrev:. . altså der er slet ikke gennemgang mellem "udgang" (stikkontakten på vario) og netledning (den der puttes i 220v) eller har jeg misforstået det :)

På en "ren" vario, er der næsten 0 ohm mellem det ene ben på netstikket, og den ene pol på udgangen. Og der er forholdsvis lav modstand mellem alle ben på ind- og udgang.

En skille(vario)trafo har INGEN galvanisk forbindelse mellem ind og ud.

Mikkel
Brugeravatar
mcs_5
Branchemedlem
 
Indlæg: 2254
Tilmeldt: 29 apr 2010
Geografisk sted: Sønderjylland
Lokalitet: Haderslev

Re: Skille vs Vario

Indlægaf HrAndersen » fre 24. nov 2017 20:34

Super :thumbsup:
Så jeg har en Skille-vario-Trafo ;)
Mvh
Michael


Jeg går primært efter udseende . . . det indvendige skal vi nok få styr på.
HrAndersen
 
Indlæg: 860
Tilmeldt: 01 jun 2011
Geografisk sted: 2200
Lokalitet: København


Tilbage til Andet vintage-udstyr



Hvem er online