Side 1 af 1

Skille vs Vario

Indlæg: fre 24. nov 2017 16:31
af HrAndersen
Er der nogen der kan se om dette er en vario eller en skilletrafo ? Den har intet navn, sikring bagpå og umiddelbart ingen jord. Hvis jeg skal ind i den for at se, hvad skal jeg så kikke efter ?

IMG_1646.JPG


hmm . . . Billedet ligger ned på en computer men ikke på en mobil . . .

Re: Skille vs Vario

Indlæg: fre 24. nov 2017 17:05
af rørglad
Det kan du se på et Ohmmeter. Hvis du måler 0 eller en meget lille modstand imellem udgangen og netledningen, er det IKKE en skille.
Og så en mulig fremgangsmåde, som jeg nok ikke burde anbefale. Forbind et af hullende i udgangen til f.eks en radiator via en glødepære. Hvis dit HFI relæ slår fra, er det heller ikke en skille-vario.

Re: Skille vs Vario

Indlæg: fre 24. nov 2017 20:08
af HrAndersen
. . altså der er slet ikke gennemgang mellem "udgang" (stikkontakten på vario) og netledning (den der puttes i 220v) eller har jeg misforstået det :)

Den anden fremgangsmåde venter jeg lige med, bor i en gammel københavner lejlighed uden jord og latterlige El-installationer

Men jeg bruger den jo også kun til opstart og "opvarmning" af apparater, var bare lidt nysgerrig.

Re: Skille vs Vario

Indlæg: fre 24. nov 2017 20:20
af mcs_5
HrAndersen skrev:. . altså der er slet ikke gennemgang mellem "udgang" (stikkontakten på vario) og netledning (den der puttes i 220v) eller har jeg misforstået det :)

På en "ren" vario, er der næsten 0 ohm mellem det ene ben på netstikket, og den ene pol på udgangen. Og der er forholdsvis lav modstand mellem alle ben på ind- og udgang.

En skille(vario)trafo har INGEN galvanisk forbindelse mellem ind og ud.

Mikkel

Re: Skille vs Vario

Indlæg: fre 24. nov 2017 20:34
af HrAndersen
Super :thumbsup: